Перейти до змісту
  • "Великий брат" не стежить за тобою.
  • Помогите очень срочно решить задачку


    Рекомендовані повідомлення

    Есть нагрузка 70Вт, есть провод ПВС 3х2,5 - 5м, источник питания 12В... Какое падение напряжения на 5 метрах

     

    Берем максимальное сопротивление ПВС 3х2,5 - 16 Ом/км.

     

    нам нужно 5м итого 16/1000 и *5=0,1Ом R=0.1Ом/м

     

    Считаем ток I=70/12=5,8 А

     

    Сопротивление = 5,8 * 0,1= 0,58В на 5 метров провода.

     

    ВОПРОС!!! ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСЧИТАЛ????

    Посилання на коментар
    Поділитись на інші сайти

    Есть нагрузка 70Вт, есть провод ПВС 3х2,5 - 5м, источник питания 12В... Какое падение напряжения на 5 метрах

     

    Берем максимальное сопротивление ПВС 3х2,5 - 16 Ом/км.

     

    нам нужно 5м итого 16/1000 и *5=0,1Ом R=0.1Ом/м

     

    Считаем ток I=70/12=5,8 А

     

    Сопротивление = 5,8 * 0,1= 0,58В на 5 метров провода.

     

    ВОПРОС!!! ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСЧИТАЛ????

    По справочнику удельное сопротивление одной жилы не более 7,98 (ГОСТ 22483)

    Всё зависит от схемы подключения двухпроводная или трёхпроводная:

    Для двухпроводной суммарное сопротивление провода: r=(7.98/1000)*5*2=0.0798 Ом на 5-ти метрах.

    При указанной мощности ток нагрузки Iн=70/12=5,83 А, отсюдова сопротивление нагрузки: Rн=12/5.83=2.06 Ом

    Полное сопротивление участка цепи R=r+Rн=2,06+0,0798=2,1398 Ом. Отсюда полный ток: I=12/2.1398=5.608 А.

    Зная ток цепи и сопротивление провода несложно узнать падение напряжения на нём: Uпровода=I*r=5.608*0.0798=0.4475 В

    Ваша ошибка в том что нужно отдельно считать сопротивление провода и нагрузки суммировать их и найдя полный ток расчитать падение напряжения.

    Наладка и ремонт промышленного оборудования КИП и А.
    Посилання на коментар
    Поділитись на інші сайти

    По справочнику удельное сопротивление одной жилы не более 7,98 (ГОСТ 22483)

    Всё зависит от схемы подключения двухпроводная или трёхпроводная:

    Для двухпроводной суммарное сопротивление провода: r=(7.98/1000)*5*2=0.0798 Ом на 5-ти метрах.

    При указанной мощности ток нагрузки Iн=70/12=5,83 А, отсюдова сопротивление нагрузки: Rн=12/5.83=2.06 Ом

    Полное сопротивление участка цепи R=r+Rн=2,06+0,0798=2,1398 Ом. Отсюда полный ток: I=12/2.1398=5.608 А.

    Зная ток цепи и сопротивление провода несложно узнать падение напряжения на нём: Uпровода=I*r=5.608*0.0798=0.4475 В

    Ваша ошибка в том что нужно отдельно считать сопротивление провода и нагрузки суммировать их и найдя полный ток расчитать падение напряжения.

    провод то многожильный)) то есть много маленьких медных поводков.. не монолитная жила)) типа пвс это мягкий)) это как то влияет на падение?

    Посилання на коментар
    Поділитись на інші сайти

    провод то многожильный)) то есть много маленьких медных поводков.. не монолитная жила)) типа пвс это мягкий)) это как то влияет на падение?

    Для расчёта удельного сопротивления берут значение площади поперечного сечения проводника, количество жилок влияет только на механические свойства. :)
    Наладка и ремонт промышленного оборудования КИП и А.
    Посилання на коментар
    Поділитись на інші сайти

    Для расчёта удельного сопротивления берут значение площади поперечного сечения проводника, количество жилок влияет только на механические свойства. :)

     

    спасибо тебе!)

    Посилання на коментар
    Поділитись на інші сайти

    ×
    ×
    • Створити...

    Важлива інформація

    Використовуючи цей сайт, Ви погоджуєтеся з нашими Умови використання, Політика конфіденційності, Правила, Ми розмістили cookie-файлы на ваш пристрій, щоб допомогти зробити цей сайт кращим. Ви можете змінити налаштування cookie-файлів, або продовжити без зміни налаштувань..